一級ボイラー受験サポート/掲示板
温水ボイラー 伝熱面積 - pigumon
2017/10/03 (Tue) 19:53:14
ゲージ圧力が0.1MPaの温水ボイラーで、電熱面積が9㎡のものは小型ボイラーである
間違いらしいが、14㎡以下だから正解ではないのでしょうか?
幾ら調べても分からなかったのでお教えください
Re: 温水ボイラー 伝熱面積 - kanri
2017/10/18 (Wed) 14:02:14
小型ボイラーの定義(令)第1条第4号
「ゲージ圧力が0.1MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が8㎡以下のもの」
従って、「ゲージ圧力が0.1MPaの温水ボイラーで、電熱面積が9㎡のもの」
は小型ボイラーではありませんね。
ご質問の
>14㎡以下だから正解ではないのでしょうか?
問題が記載されて居ませんので、質問内容が不明です。
この掲示板の上欄の記載、注意事項を守って下さい。
●質問は出典先、問題全文、質問内容等を具体的に記入下さい♪